질문 1: 건설 프로젝트의 소방 승인에는 무엇이 포함됩니까? 1] 프로젝트 문서 목록
이 문서 목록에는 프로젝트 입찰 시작부터 완료까지의 승인이 포함됩니다. 프로젝트. 구비서류 목록은 다음과 같습니다.
1. 입찰서류 35. 유량표시기 설치 및 점검기록
2. 사업계약서 36. 소화전함 설치 및 점검기록
3. 프로젝트 개요 시트 37. 배전선의 숨겨진 인수 기록
4. 프로젝트 협상 기록 38. 감지기 설치 검사 기록
5. 착공 보고서 39. 지붕 배수 테스트 기록
6. 계약 단위 자격 신청서 40, 장비 인도 명령
7. 건설 조직 설계 신청서 41, 건설 일지
8. 장비/ 자재/ 구성품 및 부속품이 검토를 위해 들어옴 42. 안전 정보
9. 장비/자재/구성품 부품 목록 세부 사항 및 모든 검사 기록 요약
10. 숨겨진 프로젝트 승인 기록( 층화됨)
11. 실내 배관 및 트렁킹 부설에 대한 검사 일괄 승인 기록
12. 소방 공학의 사전 매립 검사 신청(층화됨)
13. 스프링클러 압력 테스트 기록
14. 방화 압력 테스트 기록
15. 파이프 시스템, 강도 및 견고성 테스트 기록(계층형)
16. 파이프 단열, 부식 방지(층화)
17. 관망 세척 기록 파일
18. 물 펌프 설치 기록 파일
19. 물 및 난방 장비 스탠드 -단독 시운전 기록
20. 스프링클러, 소방펌프 점검 및 시운전 기록
21. 상하수도 시스템 디버깅 및 시운전 기록
22. 주요 장비의 포장 풀기 검사 보고서 및 디버깅 및 시운전 기록
23. 전기 장비 접지 저항, 절연 저항, 종합 배선 테스트 기록
24. 배선 프로젝트 검토 문서
p>
25. 프로젝트 변경 기록 문서
26. 프로젝트 완료 요약 문서
27. 프로젝트 완료 최종 결산 문서
28. 프로젝트 자체 검사 결과 문서
29. 시스템 전압 안정 장치 설치 및 검사 기록
30. 터미널 수질 검사 장치 설치 및 검사 기록
31. 연계 디버깅 및 검사 기록
32. 밸브 샘플링 검사 및 테스트 기록
33. 배관 지지대 제작 및 설치 검사 기록
34. 워터펌프 어댑터 설치 검사 기록
질문 2: 주택 화재 보호 승인에는 공안 및 소방서, 일반적으로 다양한 권한에 따라 시 소방대 또는 지역 소방대의 건축 승인 사무소에서 검토해야 하는 내용이 포함되며 "건축"을 발행해야 합니다. 프로젝트 화재 수용 의견'. 지방소방대에서 처리하더라도 시소방대에 신고해야 하는 절차가 하나 더 필요하고 너무 번거롭다.
소방 프로젝트 승인 절차 신청서를 제출하기 전에 건설 단위는 건설 단위, 설계 단위 및 감리 단위를 구성하여 "건설 프로젝트에 대한 화재 방지 승인 요구 사항"을 설계 도면 및 비교해야합니다. 공안 소방 기관이 검토하고 승인한 관련 정보를 "기본 조건이 충족되어야 함"으로 종합 자체 검사 및 자체 검사를 실시하고 "건설 프로젝트 화재 예방 승인 신청서"에 자체 검사 의견을 기입합니다. ".
□ 소방 승인을 신청하는 단위는 "건설 프로젝트 화재 예방 승인 신청서" 2부를 주의 깊게 작성해야 합니다(필요에 따라 공식 직인을 찍어야 합니다).
□ 공안 소방 기관에서 발행한 "건설 프로젝트 방화 설계 검토 의견"(원본을 동시에 작성해야 함).
□화재예방 특집기사.
□ 옥외 방화수 공급관망 완성도면, 관망 건설 단위의 완성 도장 또는 천진수자원공사 급수개발부의 소방수원 확인 도장( 소방 웅덩이가 있는 프로젝트는 A국, 감독관 및 건설 단위의 공식 직인이 포함된 소방 웅덩이 완료 데이터와 물 보충을 제출해야 합니다. 전력공급부 및 전력공사 준공 인감.
□ "건물 화재 예방 시설 품질 감독 보고서"는 법적 자격을 갖춘 감독 기관에서 발행합니다.
□ 자동 소방 시설 시스템을 갖춘 프로젝트는 법적 자격을 갖춘 시험 기관에서 발행한 "건축물 방화 시설 시험 보고서"를 제출해야 합니다.
□ 본관 방화자재, 부품 및 방화제품에 대한 자격증명서(형식승인서, 인증증명서 또는 시험성적서 등).
□ 건설단위의 주요책임자가 사업개요에 대해 보고하고, 보고자료에는 해당 단위의 직인이 날인되어야 한다.
자체검사 "신고서"의 상태 및 단위 서명
p>
이 난에는 해당 단위의 직인이 날인되어야 하며, 담당자는 의견에 서명하고 이를 본인과 확인해야 합니다. 서명.
□ 가연성 및 폭발성 공장의 경우 현장에서 정전기 및 낙뢰 보호 테스트 보고서를 제공해야 합니다.
□ 승인을 신청하는 단위는 제출된 도면 및 자료(A4 크기)를 한 권으로 제본해야 합니다.
위 절차는 천진 기준이며 기본적으로 모든 지역에서 동일합니다.
또한, 소방 접수가 어렵다고 느끼면 소방서 산하 소방업체에 위탁하여 처리하는 것도 비용과 수고를 절약할 수 있다.
질문 3: 화재 예방 승인을 위해서는 몇 단계가 필요합니까? 우선 귀하의 질문에 답변해 드리겠습니다. 스프링클러 시스템을 승인하는 동안 일반적으로 다음 기능이 테스트됩니다. 1. 워터 펌프의 시작 기능에는 워터 펌프 제어 캐비닛의 수동 시작과 원격 다중 라인 시작이 포함됩니다. 화재 제어 호스트 요구 사항은 워터 펌프가 30초 이내에 시작될 수 있다는 것입니다. 2. 연결 기능, 프로세스는 다음과 같습니다: 마지막에 물을 배출합니다(일반적으로 가장 불리한 층의 끝 또는 가장 불리한 지점의 끝), 물 흐름 표시기 경보(화재 제어 호스트 경보), 습식 경보 밸브 경보(유압 경보 벨 울림), 압력 스위치 작동 및 경보(화재 제어 호스트 경보), 압력 스위치 동작으로 스프레이 펌프가 시작됩니다. 모든 과정은 5분 이내에 완료되어야 합니다. 이 과정이 원활하게 진행되기 위한 전제조건은 전압 안정화 시스템이 제대로 작동할 수 있어야 한다는 것입니다. 이 과정이 소방대 수용의 핵심이고 반드시 시도되어야 할 질문의 핵심이라고 생각합니다. 3. 습식알람밸브, 노즐 등의 설치, 워터펌프실 설정 등 설치조건. 내용이 너무 많아서 더 이상 입력하고 싶지 않습니다. . 둘째, 화재 예방 승인은 화재 예방 시설(자동 화재 경보 시스템, 자동 스프링클러 시스템, 소화전 급수 시스템, 연기 방지 및 배기 시스템, 물 분무 소화 시스템, 거품 소화 시스템, 가스 화재 포함)에 대한 것임을 이해해야 합니다. 소화시스템, 방화문, 방화 롤링셔터, 엘리베이터의 방화기능, 화재비상방송 또는 경보장치, 비상조명 대피지침, 전용소화전화, 방화수공급 및 방화차로), 토목공학(방화실링 포함), 전기 (2009년 5월부터 시행, 일부 장소에서는 이미 현장 접수 시 검사를 거쳤습니다) 전체 합격을 위해. 말씀드리자면, 저는 화재 점검을 하기 때문에 화재 수용 과정을 아주 잘 알고 있습니다.
이거 괜찮나요?
질문 4: 소방 인수에는 어떤 것이 포함됩니까? 소방 인수란 기업 및 기관이 소방 인수를 실시할 때 소방서의 적격 조사를 말합니다. 동시에 소방국의 안전점검 및 검사를 실시할 필요가 있으며, 전기방화검사는 공공부에서 실시하는 화재방호필수검사항목에 포함되어 있습니다. 보안.
소방 승인을 신청하는 건설 프로젝트의 경우 공안 기관 소방 기관은 소방 승인 평가에 따라 소방 설계 검토를 통과한 내용에 대해 소방 승인을 조직해야 합니다. 건설 프로젝트의 표준. 종합 평가 결론이 적격한 건설 프로젝트에 대해 공안 기관 소방 부서는 종합 평가 결론이 부적합하다는 것에 대해 소방 승인 의견을 발표하고 소방 승인 실패 의견을 발표해야 합니다. 원인.
주요 내용:
1. 레이아웃의 화재 안전과 관련된 일반 레이아웃 및 화재 분리 거리, 소방 차선, 소방 수원 등
2. 건물 화재 위험 범주 및 화재 저항 수준
3. 건물 화재 및 연기 방지 구역 지정 및 건물 구조
4. 안전 대피 및 화재 엘리베이터; >
5, 소방수 공급 및 자동 소화 시스템
6. 연기 방지, 연기 배출 및 환기, 에어컨 시스템
7. 화력 공급 및 전력; 배포;
8. 화재 비상 통로, 비상 조명, 비상 방송 및 대피 표지판
9. 자동 화재 경보 시스템 및 화재 통제실; .건물 내부 장식;
p>
11. 건물 소화기의 구성
12. 국가 공학 건설 표준에 관한 기타 내용
13. 방화 제품에 대한 유효한 문서 및 공급 인증서 검사.
질문 5: 화재 예방 승인을 위해 준비해야 할 자료는 무엇입니까? (1) 건설 프로젝트 화재 예방 승인 신고서
(2) 프로젝트 완료 승인 보고서; p> (3) ) 방화 제품의 품질을 증명하는 서류
(4) 방화 성능 요구 사항을 갖춘 건축 자재, 건축 자재 및 실내 장식 자재가 국가 표준 또는 산업 표준을 충족함을 증명하는 문서, 및 공장 인증서
(5) 삼각대 보호 시설 및 전기 화재 방지 기술이 테스트에 합격했음을 입증하는 서류
(6) 건설의 법적 정체성 및 자격 수준을 입증하는 서류 , 프로젝트 감독 및 테스트 부서
(7) 법에 의해 제공되어야 하는 기타 자료.
질문 6: 소방 현장 인수 검사는 주로 여러 부분으로 나뉩니다. 1. 토목 공학 측면에서 토목 공학은 주로 방화문 및 창문, 롤러 셔터, 대피 채널 및 화재 분리를 수용합니다. 2. 수중 화재 예방 부품 3. 전기 및 자동 경보, 4. 전반적인 화재 예방 연계, 5. 화재 예방 제품 정보 등
질문 7: 화재 예방 승인을 받아야 하는 건설 프로젝트 완료되면 공안 소방 기관에 의해? 답변: 국가 건설 건설 방화 기술 표준에 따라 방화 설계를 요구하는 건설 프로젝트가 완료되면 공안 소방 기관의 방화 승인 검사를 받아야 합니다. 검사를 받지 않았거나 인수검사에 합격하지 못한 경우에는 사용하지 못한다. 소방점검은 주로 방화설계 검토 내용을 점검하고 필요한 시스템 성능시험을 실시하는 업무이다.
질문 8: 화재 예방과 관련된 규정은 무엇입니까? GB, 설계, 시공 및 승인을 포함하여 건물 소유자는 건축 도면의 "설계 설명"을 참조하거나 토목 건물의 화재 방지 시스템과 관련된 공통 사양을 참조할 수 있습니다.
현재 제가 수집하고 있는 관련 스펙은 대략 다음과 같으니, 포스터 원본 작성에 도움이 되었으면 좋겠습니다.
"자동 스프링클러 시스템의 구성 및 승인에 관한 규정" GB50261-2005
"자동 스프링클러 시스템 설계에 관한 규정" GB50084-2001 부분 개정 조항(2005년 10월 1일)
"가스 소화 시스템의 구성 및 승인에 관한 규정" GB50263-2007
"가스 소화 시스템 설계에 관한 규정" GB50370-2005
"자동 화재 경보 시스템의 구성 및 승인" 승인 사양" GB50166-2007
"자동 화재 경보 시스템의 설계 사양" GB50116-98
"건물 물에 대한 건설 품질 승인 사양" 공급, 배수 및 난방 프로젝트" GB50242-2002
"밸브 GB50015-2003(2009년 판)에 대한 건물 물 공급 및 배수 설계 코드"
"환기의 건설 품질 승인에 대한 코드 및 에어컨 프로젝트" GB-50243
"건물 소화기 설계 코드" GB50140-2005
질문 9: 화재 예방 승인을 받아야 하는 주택은 무엇입니까? 거주지에서 다음 중 하나에 해당하는 경우, 건설 단위는 공안 기관 소방 부서에 소방 설계 검토를 신청해야 하며, 건설 프로젝트가 완료된 후 소방 설계 검토를 신청해야 합니다. 소방 설계 검토 의견을 발행한 공안 기관 소방 부서의 승인:
(1) 총 건축 면적이 20,000제곱미터 이상
(2) 총 건축 면적이 15,000제곱미터 이상인 민간 공항 터미널, 여객역 대기실 및 여객 터미널 대기실
(3) 총 건축 면적이 10,000제곱미터를 초과하는 호텔, 레스토랑, 쇼핑몰, 시장
(4) 총 건축 면적이 2,500제곱미터를 초과하는 극장; 공공 도서관의 미터 및 독서실, 상업용 실내 피트니스 및 레저 시설, 병원 외래 건물, 대학 교육 건물, 도서관, 식당, 노동 집약적 기업의 생산 및 가공 작업장, 사원 및 교회
( 5) 보육원, 유치원의 어린이방, 어린이 놀이실 및 기타 실내 어린이 활동 장소, 요양원, 복지원, 병원 및 요양원의 병동 건물, 교육 건물, 도서관, 초중등학교 구내식당, 학교 기숙사, 노동집약적 기업의 직원 기숙사
(6) 노래방, 댄스홀, 비디오홀, 프로젝션 홀, 노래방, 나이트클럽, 단이홀, 사우나, 엔터테인먼트 기능을 갖춘 인터넷 카페, 바, 레스토랑, 찻집, 커피숍 등 총 건축 면적이 500제곱미터 이상입니다.
다음 중 하나에 해당하는 특수 건설 프로젝트의 경우, 건설 단위는 공안 기관 소방 기관에 소방 설계 검토를 신청해야 하며, 건설 프로젝트 완료 후 다음과 같이 신청해야 합니다. 소방 설계 검토 의견을 발행한 공안 기관의 소방 기관 수락:
(1) 본 규정 제13조에 나열된 인구 밀집 지역의 건설 프로젝트; > (2) 국가 기관 사무실 건물, 전력 전송 건물, 통신 건물 건물, 우편 건물, 방재 지휘 및 파견 건물, 라디오 및 텔레비전 건물, 기록 보관소 건물
(3) 단일 건물 면적; 본 조의 1항과 2항에 명시된 것 이외의 건물이 40,000제곱미터를 초과하거나 높이가 50미터를 초과하는 기타 공공 건물
(4) 도시 철도, 터널 프로젝트, 대규모 발전, 전력 변환 및 배전 프로젝트
(5) 인화성 및 폭발성 위험물 보관, 적재 및 하역을 위한 생산, 공장, 창고, 특수 스테이션 및 부두, 주유소, 공급 스테이션 및 압력 조절 가연성 및 폭발성 가스 및 액체용 스테이션.
질문 10: 어떤 버전의 화재 방지 승인 사양이 있습니까? 전체 GB50016-2014 "건물의 화재 방지 설계 코드"
GB50898-2013 "물 안개에 대한 기술 사양 소화 시스템"
p>
GB50084-2005 "자동 스프링클러 시스템 설계 코드"
GB50116-2013 "자동 화재 경보기 설계 코드"
GB25506-2010 "화재 제어실을 위한 일반 기술" 요구 사항"
GB50140-2005 "건물의 소화기 구성을 위한 설계 코드"
GB50338-2003 "다음을 위한 설계 코드" 고정형 대포 소화 시스템"
GB25204-2010 "자동 추적 및 위치 지정 제트 소화 시스템"
GB50222-2015 "건물 내부 장식의 방화 설계 코드"
GB50370-2005 "가스 소화 시스템 설계 코드"
GB12955- 2008 "방화문 사양"
GB14287.4-2014 "전기 화재 모니터링 시스템"
GB16280-2014 "선형 온도 화재 감지기"
GB50067-2014 "차고, 차고 및 주차장의 화재 방지 설계 코드"
GB50098-2009 "민간 방공 프로젝트를 위한 화재 방지 설계 코드"
GB50303-2011 "건축 전기 공학 품질 승인 사양 구축"
GB50242-2002 "건축 품질 승인 건물 물 공급, 배수 및 난방 공학 사양"
GB50261-2005 "자동 스프링클러 소화 시스템의 건설 및 승인 사양"
GB50166-2007 "건축 및 승인 규정" 자동 화재 경보 시스템"
GB50339-2013 "지능형 건물 프로젝트의 품질 승인을 위한 코드"
GB50281-2006 "거품 소화 시스템의 구성 및 승인" 및 승인 사양"
GB50354-2005 "방화 건설 및 건물 내부 장식 승인에 관한 규정"
GB50263-2007 "가스 소화 시스템 건설 및 승인에 관한 규정"
GB50169-2006 "전기 설치 공학에서 접지 장치의 구성 및 수용에 대한 코드"
GB17945-2010 "화재 비상 조명 및 대피 지침 시스템"
GB50877-2014 "화재- 방화창의 건설 및 수집을 위한 증거 롤러 셔터 방화문 사양"
CECS154-2003 "건물의 방화 씰링 적용에 대한 기술 규정"
GA98-2005 "방화 코팅 콘크리트 구조물용"
GB50235 -2010 "산업용 금속 파이프 프로젝트의 건설 및 승인에 관한 규정"
GB50184-2011 "산업용 금속 파이프 프로젝트의 건설 품질 승인에 관한 규정"
p>
GB50236-2011 "현장 장비를 위한 산업용 파이프 용접 프로젝트 건설 및 승인 사양"
GB50300-2013 "건설 프로젝트의 건설 품질 승인에 대한 통일 표준"