현재 위치 - 중국오락넷 - 청소년 오락 포럼 - 엘리베이터와 집은 안전한 출구를 공유할 수 있습니까?

엘리베이터와 집은 안전한 출구를 공유할 수 있습니까?

물론이죠.

* * * 대피 계단통의 사용은 기본적으로 수평 * * * 사용과 수직 * * * 사용의 두 가지 경우로 나눌 수 있습니다. 수평 * * * 사용이란 같은 층 내 같은 출구와 대피계단의 사용을 말합니다. 수직 * * * 용도는 서로 다른 층의 대피 계단을 가리킨다. 실제 응용에서는 어린이, 노인, 가무오락 장소, 인원이 밀집된 공공장소의 경우 법규가 허락하더라도 가능한 한 독립된 안전수출을 설치하는 것이 좋다.

건축 설계 화재 코드 (GB50016-2014 (2018 버전) 3.3.5 사무실, 휴게실 등 갑과 을류 작업장에 설치해서는 안 된다. 인접한 작업장을 붙여야 하는데, 내화 등급은 2 급보다 낮지 않아야 하며, 내화 한계가 3.00h 이상인 방폭벽을 사용하여 작업장에서 분리해야 합니다.

사무실과 휴게실이 C 형 공장 내에 설치될 때 내화 한계가 2.50h 이상인 방화 칸막이 벽과 1.00h 의 바닥을 사용하여 다른 부분으로부터 분리하고 최소한 1 개 독립 안전 출구를 설치해야 합니다. 칸막이 벽에 연결문을 열어야 한다면 B 급 방화문을 이용해야 한다. 3.3.9 C, 정류 창고 내에 사무실과 휴게실을 설치할 때는 내화 한계가 2.50h 이상이고 1.00h 층의 방화벽을 다른 부분과 분리하여 별도의 안전출구를 설치해야 한다.

칸막이 벽에 연결문을 열어야 할 때는 B 급 방화문을 사용해야 한다. 건축 설계 화재 코드 (GB50016-2014 (2018 판) 5.4.4 탁아소, 유치원 아동실 1 급 또는 2 급 내화등급 건물을 채택할 때는 3 층을 넘지 않아야 합니다. 3 급 내화 등급의 건물을 채택할 때는 2 층을 넘지 말아야 한다. 5. 4. 4 노인 간호 시설은 독립적으로 설치되어야한다.

노인 간호 시설이 상하 다른 건물과 결합될 때 노인 간호 시설은 건물의 하부에 설치해야 한다. 상하 다른 건물과 결합된 양로시설의 경우 규정에 따라 분리되는 것 외에 신축, 확장 건물의 경우 모든 안전출구를 독립적으로 설치할 수 있어야 합니다. 일부 개조 건물의 경우 건물 내 상하 사용 기능 및 배치 제한으로 인해 연금 시설의 대피 계단 또는 안전 출구를 가능한 독립적으로 설치해야 합니다.

건축 설계 화재 코드 GB50016-2014 (2018 판) 5.4.7 극장, 영화관 3 단계 내화 건물의 경우 2 층을 초과해서는 안됩니다. 다른 민간 건물에 설치할 때는 최소한 1 개의 독립 안전 출구와 대피 계단을 설치해야 합니다.

5.4. 10 상업서비스망을 제외한 주거건물과 기타 기능적인 건물을 합칠 경우 주거부분과 비거주 부분의 안전출구와 대피계단은 독립적으로 설치해야 합니다. 주택 일부를 서비스하는 지상 차고는 별도의 대피계단이나 출구를 설치해야 하며, 지하 차고의 대피계단은 본 규범 제 6.4.4 조의 규정에 따라 분리해야 한다.

5.4.1/KLOC-0

copyright 2024중국오락넷